Ввод в квартиру 3 проводами, там не кабель, а 3 отдельных провода, сечением 10 кв.мм. Итого, считай 3х10. Вводной АВДТ 50А х-ка С, 100мА. х-ка АС. Внутри квартиры все линии выполнены кабелем ввгнг(а)-ls. На освещение 3х1,5, на плиту согласно СП 3х6, на розетки и кондиционеры 3x2,5.
схему квартирного щитка и его наполнение видно на фото выше, такие щитки применяются во всех квартирах, кроме больших 3-х комнатных (86 кв.м вроде), там на 1 группу розеток больше, чтобы на одной группе не было более 20 розеток.
Раздел ЭОМ в ПД, есть в офисе продаж, там есть все, включая номиналы всех защитных аппаратов, схемы щитков, сечения кабелей, трассы прокладки и т.д. Раз почитать, сразу вопросы отпадут. Единственное, чего я там не припомню это расчетов токов КЗ.